Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автоматика ПВ установки и мороз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
weeknet
Имеем ПВ установку от systemair DVCompact-25-X-3,0 с встроеной автоматикой http://www.groupsystem.ru/catalog/dv_cx/19689/


Есть ли опыт эксплуатации автоматики (контроллеры частотники ) при отрицательных температурах наружного воздуха?
Еще раз повторюсь,встроеная автоматика контроллеры Корига,частотники ЛС ки...
Класс защиты щита помоему совсем не гуд,металическая дверь с зазорами не хилыми и отверстиями для циркуляции воздуха..


думается может какого ТЭна намотать от кондера для подогрева....))??
HVAC
А руководство по монтажу и эксплуатации почитать не пробовали?

4.2 Место монтажа
Данный агрегат предназначен для эксплуатации внутри помещений. Его электронные компоненты рассчитаны на работу при температуре от 0 °C до +50 °C.


Полупроводники плохо переносят отрицательные температуры. И жидкие кристаллы на пульте управления от Corrigo у вас замерзнут :-) Не говоря уже про пыль, дождь, снег, жару...
weeknet
а я что то листал читал да как то пропустил)))))
я так и думал, вн исполнения...
спасибо за подсказку)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.